Doorsnedeberekening hout met foutieve krachten?

Hallo,

Ik constateer dat de doorsnede berekening hout foutieve krachten introduceert, waardoor er grote overschrijding is. Mijns inziens gaat er iets niet goed, of zie ik iets verkeerd.
Zie bijlage model en de pagina met de fout (?).
Ben benieuwd naar jullie reactie

hgr Leo Mauritz

Doorsnede berekening met foutieve waarden.pdf (350.0 KB)

Opbouw veldschuur 5.xfem (1.1 MB)

Hoi Leo,

De maatgevende krachten op x=1786 mm zijn My=5,174 kNm en Mz=0,319 kNm. Zie onderstaande.
Maar let op. Het profiel is (35 graden) gedraaid ten opzicht van het assenstelsel van de staaf en alle krachten worden getransformeerd naar het assenstelsel van het profiel conform de norm. De krachten t.o.v. het assenstelsel van het profiel zijn My,Ed=4,421 kNm en Mz,Ed= 2,706 kNm.
De berekening klopt m.i. helemaal.

Ik zie trouwens nog meer staven onder een hoek en ik vermoed (weet bijna zeker) dat dat invoerfouten zijn.

Mvr.gr.
Rob Baaij