Opleglengte houtenbalklaag

Bij de invoer hout> balklaag is er een invoerveld van de opleglengte. Wat doet het programma met dit invoerveld? De oplegspanning wordt niet getoetst.

Voor wat ik kan zien wordt de opleglengte als volgt aan de dagmaat toegevoegd L.d+(2*L.o)/2.
Dat wil zeggen dat bij een opleglengte van 75 mm er 75 mm aan de dagmaat wordt toegevoegd.
Een te grote opleglengte (>100 mm) zal mijns inziens een vertekend beeld geven. Vooral bij zwaarbelaste balklagen met een grotere doorbuiging. Daarbij zal door de hoekverdraaing het oplegpunt dichter bij de dagmaat komen te liggen.
Zelf hou ik voor de oplegging van houten balken 50 mm per zijde aan.
Ik zie in de resultaten geen berekende oplegspanning