Plaatvloeren

beste Maarten;

A ) Wat is het verschil tussen de uitdraai in PDF en in VOORBEELD ?

B) Vloer oplegging met bouwstaal matten op balkrooster;
Kan ik ook een staalmat in het hart vd vloer leggen? Door bv bovenwapening op nul te zetten en de andere mat ( onderwapening) in het hart te positioneren ?

C) ik begrijp uit het programma (xfem4u) dat een beton vloerveld op een beton balkrooster niet in een keer te berekenen is, klopt dit ? (betonvloervelden op gelegd op een balkrooster zijn in principe scharnierend opgelegd ) ik kan wel de balken ontwerpen ( aanpassen ) maar niet de wapening van de vlakbelasting vloerveld?

D) de wapening van een vloerveld wordt weergegeven in mm2 per meter, ik moet dus uiteindelijk met pie (3,14) aan de slag om de gewenste wapening diameter per meter te verkrijgen ?

Hi Maarten,
hierbij
boekenstein beton met plaat.xfem (100.3 KB)
hierbij een balk rooster op 3 palen en éé’n zijde opgelegd op bestaand.
vloer is geheel vrij opgelegd scharnierend, en ik kan wel de balk verder ontwerpen maar van de vloer niet. (bv wapening in het hart leggen).
Of is het programma nog niet zover?
vorige vragen gelden ook voor deze berekening

Hoi Peter,

Je kunt de wapening in het midden leggen door de dekking te vergroten.

De berekening van de wapening verloopt m.i. goed. Zie bijvoorbeeld
wapening.pdf (141.9 KB)

Mvr.gr.
Rob Baaij