Voor de toets van prismatische, op buiging en druk belaste staven, NEN-EN 1993-1-1-2006 6.3.3, is het belangrijk om de gevoeligheid van vervorming voor torsie te beschouwen. De norm schrijft het volgende voor;
- staven die niet gevoelig zijn voor vervormingen door torsie, bijvoorbeeld ronde buisprofielen of profielen waarvoor torsie is verhinderd
- staven die gevoelig zijn voor vervormingen door torsie, bijvoorbeeld staven met een open (niet-gesloten) doorsnede en waarvoor de torsie niet is verhinderd
Nu komt vaak voor dat een kolom van een raamwerk wordt belast door axiale druk en eenassige buiging. Dan mag de interactiefactoren kzy gelijk worden gesteld aan 0 indien de staaf niet gevoelig is voor torsievervorming.
Dit resulteert in het verwaarlozen van het moment in de UC. Dit aandeel is aanzienlijk.
Waarom wordt er bij een HEA kolom, waarbij de doorsnede open is, en geen steunen heeft om torsie te verhinderen, er vanuit gegaan dat deze niet gevoelig is voor torsievervorming?