Verwijzing norm niet correct?

Beste Rob,

Berekening gelaste verbinding kolom en ligger in struct4u Xframe2D verwijst naar geboute verbinding norm?

6.2.7.2 Liggerkolomverbindingen met een geboute kopplaat in NEN 1993-1-8

graag even checken of dit klopt.

Kunnen jullie ook aangeven wanneer jullie verwachten ligger op de kolom te kunnen berekenen in struct4u?

gr steven

Hoi Steven,

Dank voor je melding!

Ik begrijp je verwarring en misschien is het ook beter om naar art. 6.2.7 Rekenwaarde van de momentweerstand van liggerkolomverbindingen en stuiken te verwijzen. Die geldt namelijk voor geboute en gelaste verbindingen. Zie ook tabel 6.15.
Wij zullen dit aanpassen. Ik heb er helpdeskmelding #1687 voor aangemaakt. .

Wij zijn al wel begonnen met “de ligger op de kolom” maar om met name de interactieve tekening in onze user interface hierop aan te passen is echt heel veel werk. We moeten dit deel zelfs helemaal opnieuw doen. Rekenkundig is het allemaal niet zo spannend. Het is met name dus de UI. Een hele bewerkelijke en dus ook dure operatie. We hebben er nog geen zicht op wanneer wij dit ook financieel gezien kunnen realiseren. We zouden veel meer mede-investeerders moeten hebben.

Gr. Rob