Wind friction - improvement

Hoi Rob en Maarten,
graag zou ik zien dat het mogelijk is om bij de belastinggenerator (XFEM4U) de factoren voor de windwrijving (voor dak en wand) in te voeren. Bij grote hallen met PV panelen op het dak kan deze windkracht flink oplopen.
Glad: 0,01
Ruw: 0,02
Zeer ruw: 0,04
Groet Emil Wopereis

1 Like

Hoi Emil,

Dank voor je tip. Ik heb hier gelijk helpdeskmelding #1814 voor aangemaakt.
We gaan dit oppakken. Moeten de wrijvingscoƫfficiƫnten dan bij de schillen (panels) kunnen worden ingevoerd? Of zou ƩƩn wrijvingscoƫfficiƫnt voor alle vlakken ook volstaan? Wat vind jij?

Mvr.gr.
Rob Baaij

Hoi Rob,
mijn voorkeur zou uitgaan naar de mogelijkheid om iedere schil te kunnen voorzien van een eigen wrijvingsfactor. Als dat te complex wordt, dan graag onderscheid tussen dak en gevel. De gevels zijn nl. vaak ruw (0,02) en de daken zijn vaak zeer ruw (0,04 bij toepassing PV panelen).
Groet Emil