In de module metselwerk kun je wel gasbeton aanvinken, maar kan vervolgens in het ondergelegen vakje geen sterkte toegekend worden. Daarvoor is alleen kalkzandsteen en metselwerk aanwezig. Verder wijzigt de rho2 niet als gekozen wordt voor betonvloeren aan één zijde. De rho2 blijft staan op 0,75.en wijzigt niet in 1,0.
Hoi Gert,
M.i. lopen de kwaliteiten van kalkzandsteen van CS12-CS44. En die van baksteen van 5-30. En eigenlijk moet de combobox gelijk goed gevuld worden. Dus voor kalkzandsteen met CS en voor baksteen met fb. Dat zal ik aanpassen.
Voor cellenbeton worden ook de kwaliteiten van baksteen aangehouden. Zie onderstaande bijlage.
6_Steen_M metselwerk materiaalgegevens achtergrond EC_Y_NL_NL.pdf (3.0 MB)
Mvr.gr.
Rob Baaij
Hoi Gert,
De steenkwaliteiten heb ik inmiddels aangepast. D.w.z. in de eerstvolgende release. Afhankelijk van de gekozen steensoort wordt de combobox steenkwaliteit nu gevuld met de bijbehorende kwaliteiten. Dat is sowieso duidelijker.
- Kalkzandsteen: CS12,CS16, CS20, CS28, CS36 en CS44
- Baksteen: fb_5, fb_10, fb_15, fb_20, fb_25 en fb_30
- Betonsteen: fb_5, fb_10, fb_15, fb_20, fb_25 en fb_30
- Cellenbeton: fb_2, fb_3, fb_4 en fb_5
M.b.t. de ondersteuning: De soorten ondersteuning zijn uitgebreid en verbeterd in de komende release. Voor beton wordt de rho2=0,75. Voor de overige ondersteuningen wordt rho2=1,00. Zie EN 1996-1-1 art.5.5.1.2 (11)
Mvr.gr.
Rob Baaij